Ansicht umschalten
Avatar von muekno
  • muekno

mehr als 1000 Beiträge seit 14.09.2006

Re: bCNC Problem

c031917 schrieb am 09.01.2019 17:00:

Hallo,

ich verwende auch bCNC. Das Teil hat seine eigene, komplette grbl Konfiguration, die musst Du checken. Ich vermute, da sind bei Dir die Endschalter deaktiviert und die Schritte pro mm evtl. nicht richtig und/oder die maximalen Verfahrwege.
Das ist unter "Werkzeuge->Controller". $21 ist für die Endschalter Aktivierung.

Wenn Du ein Terminal benutzt, gelten die maxyposi grbl Defaults, deshalb geht es da besser.

Grüße

Peter

Erst mal Danke für den Tip, aber eine verstehe ich nicht ganz. Der Sendet doch im Endeffekt nur G Code Befehle über die serielle Schnittstelle an die Steuerung.
Endschaltererkennung etc. zurück dürften dann doch viel zu lange dauern, denke auch nicht das die Steuerung überhabt solche Stati zurück meldet. Müssten Endshalter ncht viel schneller und direkt greifen. Werde mit den $21 aber mal genauer ansehen.