Hat jemand Erfahrungen mit GG45 Anschlüssen? Wir mussten
feststellen,das es Probleme mit dem internen Schalter gibt. Eine
Messung mit einem GG45 Stecker hat der Link bestanden,eine
anschließende Nutzung mit einem normalen RJ45 Stecker ergab Probleme.
Eine Nachmessung mit normalem RJ45 Stecker zeigte offene Pins an.Der
Schalter im Inneren des GG45 hat scheinbar nicht richtig
zurĂĽckgeschaltet.
Die Pins 12+78 werden nicht umgeschaltet. Bei Nutzung mit GG45 werden
die Pins 34+56 auf die zusätzlichen Kontaktpaare, jeweils links und
rechts von der mechanischen Verriegelungsfeder umgeschaltet.
In unserem konkreten Fall funktionierte ein Telefon über die Kontakte
4+5Â nicht.
Wir hatten alle Ports mit GG45 gemessen nur benutzt man bei dieser
Messmethode die Pins 3 bis 6 nicht. Um alle Anwendungen sicherstellen
zu können müsste man also jeden Port zwei mal messen je ein mal mit
RJ45 und mit GG45 das kann es doch nicht sein oder?
MfGÂ Fififax
feststellen,das es Probleme mit dem internen Schalter gibt. Eine
Messung mit einem GG45 Stecker hat der Link bestanden,eine
anschließende Nutzung mit einem normalen RJ45 Stecker ergab Probleme.
Eine Nachmessung mit normalem RJ45 Stecker zeigte offene Pins an.Der
Schalter im Inneren des GG45 hat scheinbar nicht richtig
zurĂĽckgeschaltet.
Die Pins 12+78 werden nicht umgeschaltet. Bei Nutzung mit GG45 werden
die Pins 34+56 auf die zusätzlichen Kontaktpaare, jeweils links und
rechts von der mechanischen Verriegelungsfeder umgeschaltet.
In unserem konkreten Fall funktionierte ein Telefon über die Kontakte
4+5Â nicht.
Wir hatten alle Ports mit GG45 gemessen nur benutzt man bei dieser
Messmethode die Pins 3 bis 6 nicht. Um alle Anwendungen sicherstellen
zu können müsste man also jeden Port zwei mal messen je ein mal mit
RJ45 und mit GG45 das kann es doch nicht sein oder?
MfGÂ Fififax