Hallo,
da das Thema "EMV und PLC" mal wieder (mehr oder minder heiss) diskutiert wird,
hier ein Lesetip.
Die Zeitschrift NTZ (erscheint monatlich im VDE-Verlag) hat in Ihrer Ausgabe
3/1999 einen 3-seitigen Artikel zum Thema "Internetzugan aus der Steckdose"
an einer Beispielhaften Messungn an einem PLC-System veröffentlicht.
Diese Messungen sind durch die Fa. GHMT mbH in Bexbach durchgeführt worden.
Da der Artikel viele Diagramme, Fotos und Graphiken enthält, wäre eine vollständige
Wiedergabe an dieser Stelle unmöglich.
Ich möchte jedoch den Schlussabsatz textlich kurz wiedergeben:
"..Bevor diese (PLC) Technik jedoch breiten Zuspruch finden kann, sind
noch einige Hindernisse zu überwinden: EMV-Untersuchungen bezgl. der
Emission ergaben deutliche Überschreitungen der Grenzwerte bei unsymmetrisch
eingespeister Leistung von 0,1 mW. Zur Einhaltung der Grenzwerte war bei den
Messreihen eine Verminderung auf Werte kleiner als 1 uW (micro-Watt) nötig.
..."
Bei Interesse kann ich den vollständigen Artikel als Scan im Web bereitstellen.
P.S.: die graphisch dargestellte Störfeldstärke des gemessenen PLC-Systems
über einen Frequenzbereich von nahe 0 bis ca. 30 MHz sieht in der Tat nicht
sonderlich gut aus, sollte dies typisch sein, kann ich mir lebhaft vorstellen,
dass AM/KW-/Amateurfunkempfang in der nähe solcher Systeme (Leitungen) kaum
problemlos mehr möglich wäre.
Mit besten Grüsse aus Bochum,
Dirk
da das Thema "EMV und PLC" mal wieder (mehr oder minder heiss) diskutiert wird,
hier ein Lesetip.
Die Zeitschrift NTZ (erscheint monatlich im VDE-Verlag) hat in Ihrer Ausgabe
3/1999 einen 3-seitigen Artikel zum Thema "Internetzugan aus der Steckdose"
an einer Beispielhaften Messungn an einem PLC-System veröffentlicht.
Diese Messungen sind durch die Fa. GHMT mbH in Bexbach durchgeführt worden.
Da der Artikel viele Diagramme, Fotos und Graphiken enthält, wäre eine vollständige
Wiedergabe an dieser Stelle unmöglich.
Ich möchte jedoch den Schlussabsatz textlich kurz wiedergeben:
"..Bevor diese (PLC) Technik jedoch breiten Zuspruch finden kann, sind
noch einige Hindernisse zu überwinden: EMV-Untersuchungen bezgl. der
Emission ergaben deutliche Überschreitungen der Grenzwerte bei unsymmetrisch
eingespeister Leistung von 0,1 mW. Zur Einhaltung der Grenzwerte war bei den
Messreihen eine Verminderung auf Werte kleiner als 1 uW (micro-Watt) nötig.
..."
Bei Interesse kann ich den vollständigen Artikel als Scan im Web bereitstellen.
P.S.: die graphisch dargestellte Störfeldstärke des gemessenen PLC-Systems
über einen Frequenzbereich von nahe 0 bis ca. 30 MHz sieht in der Tat nicht
sonderlich gut aus, sollte dies typisch sein, kann ich mir lebhaft vorstellen,
dass AM/KW-/Amateurfunkempfang in der nähe solcher Systeme (Leitungen) kaum
problemlos mehr möglich wäre.
Mit besten Grüsse aus Bochum,
Dirk